25. 09. 2010, 12:14
(24. 09. 2010, 21:21)Andreas schrieb: Ein metallbeschichteter Luftballon kann keinen Kurzschluss auslösen. Außer, er flog in eine außergewöhnlich ungewöhnliche Position auf einen Trenner oder Erder. Aber auch dann macht's Peng und der Luftballon zerplatzt durch die Wärmeentwicklung. Danach ist dann wieder der Fahrstrom getrennt. Da sollte keine Schutzsicherung reagieren, die Lastströme der S-Bahnen sind weitaus höher.
Wohl nur die halbe Wahrheit.
Das stimmt nicht ganz. Bei den 15 kV der DB kann der Luftballon ausreichen, daß durch den Luftballon die Schutzabstände unterschritten werden und sich anschließend ein Lichtbogen bildet. Und wenn Du den hast, spricht jeder Schutz an, ein Lichtbogen hat fast keinen Widerstand. Nur ist bis dahin eine Menge kaputt.
Ein Lichtbogen zündet in Luft ab etwa 1cm/kV.
Nehmen wir mal an, das Tragseil der Fahrleitung ist 50 cm von der Tunneldecke entfernt, und da bleibt ein 40 cm großer Luftballon an der Decke hängen. Die noch übrigen 10 cm reichen bei 15 kV nicht mehr aus, um den Lichtbogen zu verhindern.